水智库平台

常见问题

  • 用户可以自己配Amtax sc溶液吗?

    建议用户不要自己配。尤其是柠檬酸,其后端是靠V型阀进样的,很容易堵,而且V型阀的价格也比较贵,故不建议用户自己配溶液。

    2018-11-09 回复

  • 正确的AMTAX SC的标准曲线是什么样的?校正需要多长时间?

    对校正曲线,ZERO点的值一般为60MV左右,CAL1点的值为0MV左右,CAL2点的值为-60MV左右。校正斜率在-63MV~-55MV之间。
    对新仪器或更换电极选择膜和电极液之后的第一次校正,需校正4次,所以校正时间较长。可达6个小时。

    2018-11-09 回复

  • Amtax sc如何做保养?在不用仪器时应当如何保护AMTAX SC电极?

    请参见使用手册关于MAINTENANCE的那一部分,其主要内容是:


    1)要根据被测水样的硬度,设置清洗间隔,见下表:



    2)要定期更换试剂,电极选择膜和电极液,见下图:



    3)如果仪器不启用,需将其管路先放入清水中,FLUSH之后再关机。


    对电极的保护,主要是注意在其不用时,一定要搽干,放入盒中。另外,要注意装电极的塑料外壳和电极为手工打造,一一对应,不能和别的电极混用。

    2018-11-09 回复

  • 如何避免AMTAX SC的电极液耗干?

    1)首先要看一下电极是否为第二代的?如果不是,首先请将它改成第二代的。
    2)在新版AMTAX SC的软件中,可以将电极温度设置由原来的65度改成45度,以提高电极和电极液的使用寿命。

    2018-11-09 回复

  • 在安装AMTAX SC时,有何注意事项?

    1)首先要注意接的是哪一种进样器。对溢流阀旁边的单向阀的解法,以及样品管的连发,是根据进样器的不同而不同的。详细解法请见说明书。
    2)要注意排液管的高度,不能超过仪器的高度。但过滤器可以放到比AMTAX高的位置。在AMTAX SC新版的软件中,有一个EXHAUST CONTROL的选项,选择“ON”,就可以知道排液压力是否太大了。