    项目背景


    深圳滨河污水厂隶属于深水集团,总设计处理量 30 万吨/天,排放标准一级 A,总磷限排值为 0.5mg/L.。厂内有两条处理线,即分别以 A2O 和 T 型氧化沟为二级生物处理工艺的处理线。本 测试项目针对 A2O 工艺的自动除磷控制,设计处理量 18 万吨/天,主要工艺流程为格栅、初次 沉淀池、A2O 生物池,平流式二沉池、滤池及消毒单元,总磷的去除主要依靠 A2O 工艺的厌氧 -好氧原理进行生物除磷,此外投加化学药剂辅助除磷,通过在曝气池末端投加化学药剂的同步 除磷方法进一步去除总磷。



    P-RTC 测试方案及进程



    RTC 运行数据分析


    一、工艺选择的合理性

    1. 正磷酸盐监测点选择:

       通过二沉池进水配水渠 PO4-P 在线仪表正磷浓度和最终出水正磷浓度数据比较,可以看出 两者浓度值非常接近,表明了通过控制 P-RTC 系统正磷控制点的浓度可实现对最终出水正 磷浓度的控制。




    2. 出水总磷 vs 出水正磷

      通过对最终出水总磷和正磷浓度的化验分析,可以看到两者之间的趋势关系,即出水中除 正磷酸盐外,还含有 0.1mg/l~0.2mg/l 的颗粒性总磷,这表明了通过控制正磷酸盐浓度实 现对总磷浓度的控制是完全可行的。




    二、测量仪表的精确性

    通过比较正磷在线仪表和实验室方法对正磷的测试结果,可以看出两者比对结果非常好, 表明正磷在线仪表测试结果准确、可靠,可以被用于 P-RTC 系统的反馈值。




    三、RTC 控制系统控制准确性

    介入运行前,在出水总磷达标的前提下,出水总磷平均 0.33mg/l,其标准偏差为 0.00385; 介入运行后,出水总磷平均值 0.35mg/l,标准偏差降低为 0.00264 并实现稳定达标;RTC 介入前后标准偏差的降低,说明了出水总磷浓度波动的减小,获得更稳定的出水水质。 介入运行后,RTC 设定的正磷值为 0.23mg/l,而正磷在线仪表实际检测出的正磷浓度在设 定值附近变化,平均值为 0.24mg/l,实际值与设定值很接近,说明了 RTC 可较好的控制正 磷浓度在一定的范围内,确保出水总磷的达标。



    RTC 运行效果评估


    在使用哈希 P-RTC 化学除磷智能实时控制系统参与化学除磷工艺控制后,与滨河污水厂原有手 动控制比较:


    1出水 TP 浓度实测值与控制浓度比较,标准偏差从 0.00385 降低到 0.00264,标准偏差降 低了 32.5%;


    2出水 TP 达标率 100%;




    3总投药量从原平均每天加药量为 15,365L/d 减少为 11,276L/d,平均节药比率 26.7%。



    RTC 性能总结


    滨河试验项目证明: 哈希 P-RTC 化学除磷智能实时控制系统,利用其内置控制数学模型,及精 确稳定的在线监测仪表,能够实现快速、准确、稳定的化学除磷药剂投加实时控制,不仅能够 明显消除由于进水不稳定造成的出水 TP 波动,削峰效果明显,出水 TP 达标率 100%,稳定达 标。而且在进水 TP 较低时,可以自动降低絮凝剂投加量,极大地节省药剂投加量,减少药剂运行费用。

     

    2018-02-24 回复

  • 哈希锅炉给水中控制硅的含量

    硅酸根分析仪是分析水中可溶性二氧化硅和硅酸盐含量的仪器,目前普遍采用钼蓝法测量水中微量硅的含量。由于钼蓝法是先将水中的硅化物转变成可溶性正硅酸(H4SiO4),通过分析水中硅酸根含量进行测量的,所以将其称为硅酸根分析仪。


    水中微量硅的含量,通常换算成每立升水中所含二氧化硅(SiO2)的微克数来表示,所以也将其称为二氧化硅分析仪,简称硅表。


    水中硅化物的存在是造成水垢的原因之一。硅酸盐水垢的化学成分较复杂,绝大部分是铝、铁的硅酸化合物。常常匀整地覆盖在热负荷很高或水循环不良的炉管内壁及汽轮机低压缸叶片上。水垢由于其热导率远比金属小,致使影响过滤传热,造成热量损失,同时也会使锅炉产生局部过热而损坏。水垢还会引起沉积物下面金属的腐蚀,危机锅炉的安全运行。此外,硅化物由于能溶解在高压蒸汽中,而被携带到汽轮机内,在汽轮机的喷嘴和叶片上形成二氧化硅沉积物,危机汽轮机的安全运行。


    在电厂水处理方面,很多都是用离子交换树脂除去水中盐类,由于硅酸根离子与阴树脂的结合力最弱,当阴树脂实效时,他漏过,因此通过测量阴床和混床出口水中的硅含量来判断阴床和混床的运行状况;在电厂汽水监督方面,通过监督汽包炉水的硅酸根含量可以知道炉水品质,以此为依据来确定锅炉的表排开度和底排次数及排污时间;通过监测给水和蒸汽的硅酸根含量可确定水质是否符合要求,防止由于硅污染蒸汽而导致沉淀物影响汽轮机效率;通过测量凝结水的硅酸根含量可检测凝结水的质量,发现凝汽器是否泄漏,防止凝汽器铜管腐蚀;因此,对水中的硅进行分析是非常重要的。


    在锅炉给水处理中,根据锅炉给水水质的标准,要求SiO2<20μg/L。在线硅表可用来监测锅炉给水中的微量硅含量及除硅过程的除硅质量。其准确性、灵敏度、及时性和连续性等方面都是手工分析所无法比拟的。

     

    Hach Polymetron 9610sc在线硅表




    Hach Polymetron 9610sc 在线硅表采用模块化设计,由控制模块,分析模块和试剂模块组成。低维护量,低停机率,90天持续运行分析仪只需要两升的试剂就可以实现无人值守长达 90 天,专利的无泵设计压力试剂输送系统,避免频繁地对泵进行维护。故障预诊断工具,包括哈希公司Prognosys 技术、警示 LED灯,以及高能见度显示屏幕,让您避免因意外故障而停机的不便。不再因为麻烦的更换试剂步奏,而将多余的试剂滴在仪器上、地板上或用户的衣物上。 只需将标色瓶盖与密封的试剂瓶相匹配,然后轻轻摇动即可完成试剂的更换。其测量方法采用国际通用标准的杂钼蓝分析法,与实验室方法对比有更好的重现性。

     

     

    2018-02-24 回复

  • 哈希空气中氨的测量解决方案

    氨作为室内空气最重要的污染物之一,由于其污染的广泛性和危害的严重性正越来越多地引起人们的广泛关注。目前,空气中氨测定的标准方法均需先在现场采集气体样品再带回实验室分析,不能为监督部门的现场执法提供法律支撑。而此建立的空气中氨的现场测定方法可以实现采样和检测现场化,符合《公共场所空气中氨的测定方法》GB/T18204.2 和《室内空气质量标准》GB/T 18883 的要求。可为卫生监督执法和突发空气公共卫生事件提供必要的现场检测技术手段。


    本方法用户可分别使用哈希氨氮纳氏法预制试剂的内置曲线或自建曲线,当吸收液体积为10mL,采样为15L时,测量范围为0.16mg/m3~3.3 mg/m3,在空气中的最低检出限为0.047mg/m3(即吸收液内氨浓度0.07mg/L),测定下限为0.16mg/m3(即吸收液内氨浓度为0.24mg/L),满足现行的《室内空气质量标准》GB/T 18883 对氨的限值为0.2 mg/m3的实验要求。


    此方法是由哈希与北京市疾病预防控制中心、国家卫生计生委卫生和计划生育监督中心、天津市卫生监督所、天津市疾病预防控制中心、北京市丰台疾病预防控制中心共同编写的中华人民共和国国家卫生计生委行业标准。目前在国家卫生计生委卫生和计划生育监督中心的卫生标准网进行公示,名称为《公共场所室内空气中氨的现场检测法》。也就说所有卫生疾控系统的客户都会参照这个标准,各地区的疾控中心、卫生监督所和第三方检测中心都是我们的潜在客户


    一、方法适用范围及精确度


    1.1 检出限

    本法在空气中最低检出限为0.047mg/m3(即吸收液内氨浓度0.07mg/L),在空气中的测定下限为0.16mg/m3(即吸收液内氨浓度为0.24mg/L)。


    1.2 检测范围

    当吸收液体积为10mL,采样为15L时,空气中氨的测量范围0.16mg/m3~3.3 mg/m3。(即吸收液内氨浓度为0.24mg/L~4.95mg/L)。


    1.3 重复性                     

    当溶液中氨浓度为0.3mg/L、0.6mg/L、1.5mg/L、2.0 mg/L、2.7mg/L、4.0mg/L时,本法的平均相对标准偏差在1.5%~9.8%、2.5%~8.3%、、0.92%~3.7%、1.7%~6.0%、0.90 %~3.1%、1.0%~5.7%之间。


    1.4 准确性

    加标回收率实际样品中加入1.6μg、2.0μg、6.0μg、8.0μg、12μg、16μg 氨时,平均加标回收率范围89.3 %~97.6 %、92.5%~103.5 %、93.4 %~102.1 %、91.9 %~106.7 %、93.0%~107.4 %、89.2%~102.0% 。


    1.5 干扰和消除

    常见的Ca2+、Mg2+、Fe3+、Mn2+、Al3+等多种离子低于10μg不干扰。H2S的允许量为5μg,甲醛为2μg,丙酮和芳香胺也有干扰,但此类样品少见。


    二、结论:


    此方法适用于各级疾控中心、卫生监督所和第三方检测的现场分析。该方法无论在的检测范围、准确性还是重复性上都满足现行的《公共场所空气中氨的测定方法》GB/T18204.2 和《室内空气质量标准》GB/T 18883的要求。可为卫生监督执法和突发空气公共卫生事件提供必要的现场检测技术手段。


    三、仪表配置:


    需要用到的仪器设备及试剂:

     



















































    名称及描述 产品订货号 备注
    DR1900 便携式可见分光光度计 DR1900-05C  
    氨氮试剂组件(纳氏法) 2458200  
    吸收液母液 1000mL 20253  
    氢氧化钠溶液 100mL 104532  
    空气采样器 客户自行采购 推荐品牌型号:和润恺安C1500
    气泡吸收管 10mL 客户自行采购 由和润恺安提供
    混合量筒25mL 2088640  
    去离子水 27256  
    pH试纸 0-14 2601300  

     

    2018-02-24 回复

  • amtax compact 仪器数据是否可以下载?

    答:配备RS232服务接口,可连接PC下载数据,进行软件升级

    2018-02-24 回复

  • 哈希总余氯标准物质在HACH仪器上的适用性研究

    由于性质不稳定,余氯标液的研发、制作和保存有很大的困难。HACH公司虽然提供余氯标准品,但其浓度在保存过程中会发生变化,另外,由于稀释水一般都有一定的需氯量,导致无法直接使用余氯标准品配置标准溶液,而只能采用加标的方法来检查仪器和试剂。近日。国家标准物质中心正式发布并开始销售游离余氯和总余氯的标准物质,该有证标准物质可以正式用于仪器的校准和检查,为自来水、饮用水余氯测定提供了量值溯源的依据,填补国内余氯标准物质的空白。鉴于此,我们购买了总余氯标准物质GBW(E)082218,测试了其在HACH实验室及在线余氯分析仪上的适用性。


    该标准物质使用氯胺T作为标准物质成分。该物质与一氯胺的性质接近,在溶液中能缓慢释放次氯酸,可以作为总余氯的标准物质。相比于一氯胺,在水溶液中的稳定性更好,配制好的总余氯标准物质可以长时间使用。但由于其有效成分不是真正的氯胺,该标准物质仅适用于基于滴定法和DPD比色法的余氯分析,而不适用于电极法的余氯分析。


    我们使用标准物质准确配置了4个浓度的总余氯标准溶液,使用HACH的实验室DPD比色法(DR3900为代表),和基于DPD比色法的C117在线总氯分析仪,测定了总余氯标准溶液,结果如下:







































































    总余氯标准溶液mg/L DR3900 C117
    测定结果 平均值 相对误差 1小时后测定值 测定结果 平均值 相对误差
    0.10 0.10 0.11 0.10 0.10 3.3% 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.0%
    0.50 0.49 0.52 0.52 0.51 2.0% 0.49 0.48 0.49 0.49 0.49 -2.7%
    0.99 1.02 1.03 1.04 1.03 4.0% 1.00 0.97 0.98 0.97 0.97 -1.7%
    1,99 1.97 1.96 1.96 1.96 -1.3% 1.96 1.94 1.94 1.95 1,94 -2.3%



    从结果来看,新研制的总余氯标准物质可以很好的应用于HACH的基于DPD比色的总余氯分析方法,在0~2ppm这段范围内,最大相对误差不超过4%,所配制的溶液性质稳定,在1个小时依然与初始浓度一致。

     

    基于以上实验结果,我们推荐用户采用国家标物中心的有证标准物质,包括:

    GBW(E)082217总余氯标准物质(低浓度,50ppm左右)

    GBW(E)082218总余氯标准物质(高浓度,500ppm左右)、

    来验证或测试相关余氯分析仪器的性能。

    2018-02-24 回复

  • 氨氮仪可以储存多长时间的数据?

    答:1000条,大概两个月左右的数据。

    2018-02-24 回复

  • amtax compact仪器故障信息及解决(参考)

    

    2018-02-24 回复

  • amtax sc 的测量方法?

    答:氨气敏电极法

    2018-02-24 回复

  • AMTAX SC的原理是什么?

    答:AMTAX SC使用的是气敏电极测量方法。其原理是将NaOH溶液打入样品中,与样品中的氨氮反应,产生氨气,氨气穿过选择模后,进入电极液,从而会改变电极液的pH值。电极通过测量电极液的pH值的大小,从而可计算出样品中氨氮的含量。

    2018-02-24 回复

  • amtax sc的测量范围、最小测量极限、精确度、再现性?

    2018-02-24 回复